abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Einstellung Steuerung vitoladens 300-c

Guten Morgen,

 

bei meinem 5 Jahre alten Vitoladens 300-C musste die Regelung erneuert werden.

Der Umbau hat soweit funktioniert, das ich zumindest wieder warmes Wasser habe.

Die Heizkörper bleiben aber kalt.

Welche Einstellung muss hier noch vorgenommen werden, damit die Heizkörper wieder warm werden?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Wenn es hilft, war es richtig, ist hier die Devise. 😉

Allerdings solltest du die Einstellungen auf jeden Fall nochmal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo jgm66,

wurde denn das Anlagenschema schon korrekt eingestellt?
Welche Einstellungen hast du bisher denn überhaupt vorgenommen und aus welchem Grund hast du die Regelung getauscht?

Meine Empfehlung: Den Umbau und die Konfiguration solltest du einem Fachbetrieb überlassen, welcher die Anlage danach auch entsprechend parametrieren kann.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo,

ich habe die Einstellungen der alten Regelung übernommen.

Auf den 2 Codierebenen hatte ich bisher nichts weiter gemacht.

Mein Heizungsbauer hat momentan keine Zeit und die Heizung war jetzt 4 Tage außer Betrieb.

Ich habe eben auf Codierebene 1, Heizkreis unter A2: die Einstellung von 1 auf 3 geändert.

Jetz läuft die Wilopumpe und die Heizkörper werden warm.

Kann es das schon gewesen sein?

Ich hoffe, das mein Heizungsbauer trotz allem nächste Woche mal Zeit für meine Anlage hat und die Einstellungen kontrolliert. Aber bei diesen Temperaturen ohne Heizung und nur kaltes Wasser ist nicht lustig.

Wenn es hilft, war es richtig, ist hier die Devise. 😉

Allerdings solltest du die Einstellungen auf jeden Fall nochmal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Top-Lösungsautoren