Minimale Vorlauftemperatur hebelt Raumthermostat aus

Eine Antwort für die Ursache gefunden im Beitrag "Einstellung Vitodens 200-W"

D.h. der minimale Vorlauftemperatursollwert muss im Parameter 1192.0 kleiner eingestellt werden als der Sollwert am Raumthermostat.