Trimatik 7450285 geht nicht im Automatik

Hallo, wir haben Heizöl geliefert bekommen, wo wir einfach wie immer die Heizung über den aus-Schalter aus gemacht, nach dem einschalten funktioniert diese aber nicht mehr im Automatik Betrieb, die Uhrzeiten sind noch drin gespeichert wo die automatisch an und aus gehen soll jedoch wenn ich die rote-blau- Kombi drücke der Knöpfe kommt 48:91 und dann bei längeren 01:00 aber ich kann dann nichts verändern.
Bitte um Hilfe
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Jennytietz,

die 01 auf 00 ist schonmal korrekt.
Jetzt solltest du noch prüfen, ob die Adresse 00 auf 15 steht.
Dazu bitte wie von @Kundendienst beschrieben vorgehen.

Du kannst auch mal versuchen die Bedieneinheit zu resetten, über die ">I<"-Taste und dann die Zeiten neu eingeben.
Ggf. kannst du auch mal den Betriebsartenwahlschalter mehrfach hin und herbewegen

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Du musst dann wenn du drin bist die Uhrzeit Taste gedrückt halten und mit dem Drehknopf nach minus oder plus drehen.
Hallo Jennytietz,

die 01 auf 00 ist schonmal korrekt.
Jetzt solltest du noch prüfen, ob die Adresse 00 auf 15 steht.
Dazu bitte wie von @Kundendienst beschrieben vorgehen.

Du kannst auch mal versuchen die Bedieneinheit zu resetten, über die ">I<"-Taste und dann die Zeiten neu eingeben.
Ggf. kannst du auch mal den Betriebsartenwahlschalter mehrfach hin und herbewegen