Trimatik P Außenfühler

Hallo,

kann die Trimatik P ohne Aussenfühler mit Nachtabsenkung betrieben werden ?

Was muss getan werden wenn kein Aussenfühler vorhanden ist.

Kann die Funktion deaktiviert werden , damit die Anlage ohne AF läuft ?

Im Moment läuft die Anlage auf 50 Grad über Schornsteinfeger Taste

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

ok danke, da wird mir nichts anderes übrig bleiben als einen geeigneten AF zu installieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo stones1234,

 

die Trimatik ist eine witterungseführte Regelung, welche folglich einen Außentemperatursensor benötigt.

Ohne Außentemperatursensor arbeitet die Regelung im Notbetrieb (nach 0°C Außentemperatur).

Eine Umstellmöglichkeit gibt es bei dieser Regelung nicht.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

ok danke, da wird mir nichts anderes übrig bleiben als einen geeigneten AF zu installieren