Hallo Forum,
um den Heizkreislauf meiner alten Fußbodenheizung (1979 ) vom Wärmeerzeuger zu trennen habe ich bei der Erneuerung meiner Heizungsanlage den VITODENS 333-F mit einem Aufbau-Kit von Viessmann kombiniert.
Das System zur Beheizung besteht aus 2 Heizkreisen: Kesselkreis und Fußbodenheizung. Bei der Ersteinstellung wurden für beide Heizkreise bezüglich Temperatur (20 Grad C) und Heizkennlinie (0,8) die gleichen Werte vorgegeben. Für mich stellt sich die Frage ob hier nicht für den Kesselkreis eine höhere Temperatur und ggf. eine andere Kennlinie eingestellt werden müsste. Über eine fachliche Stellungnahme würde ich mich freuen.
Mit den besten Grüßen
gobo25
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn am Kesselkreis keine Heizkörper angeschlossen sind und du nur Fussbodenheizung hast,brauch der Kesselkreis keine anderen Temperaturen fahren.
Wenn am Kesselkreis keine Heizkörper angeschlossen sind und du nur Fussbodenheizung hast,brauch der Kesselkreis keine anderen Temperaturen fahren.