Vitotronic 200 Typ KW5 Öl Brenner

Hallo,

oben genannte Steuerung hat eine Kessel/Brenner Hysterese von 2 Grad plus/minus (Schalthysterese). 
Gibt es eine Möglichkeit die Hysterese zu verdoppeln/verändern?

 

Ich meine nicht die ERB50 , 

…80 Funktion mit der Codieradresse 04

Kessel / Brenner.

Danke !

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Hff,

 

gib bitte immer die zugehörige Herstellnummer mit an.

 

Die Hysterese wird, wie du vermutlich bereits festgestellt hast, über die Codieradresse 04 eingestellt. Du hast entweder die Möglichkeit mit der voreingestellten Hysterese zu arbeiten oder eben mit der ERB50 bzw. ERB80-Funktion.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Hff,

 

gib bitte immer die zugehörige Herstellnummer mit an.

 

Die Hysterese wird, wie du vermutlich bereits festgestellt hast, über die Codieradresse 04 eingestellt. Du hast entweder die Möglichkeit mit der voreingestellten Hysterese zu arbeiten oder eben mit der ERB50 bzw. ERB80-Funktion.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 