abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

vitola biferral mit trimatik mc/b heizung läut nur auf schornsteinstellung wassererwärmung ok

Vitola Biferral mit Trimatik mc/b, Heizung (Pumpen) läut nur auf Schornsteinfegerstellung Wassererwärmung ok.

Die Uhr war "Dunkel". nach draufdrücken (par mal) ist display wieder Ok.

Bitte um Hilfe

MfG

Franz Chudalla

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Franz,

 

als erstes die beiden Kodier-Adressen 00 und 01 prüfen

 

siehe 

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Trimatik-Bedieneinheit-zeigt-keine-Sensorenwe...

 

danach alle deine anderen Einstellung die du hoffentlich dokumentiert hast.

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Franz,

 

als erstes die beiden Kodier-Adressen 00 und 01 prüfen

 

siehe 

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Trimatik-Bedieneinheit-zeigt-keine-Sensorenwe...

 

danach alle deine anderen Einstellung die du hoffentlich dokumentiert hast.

 

 

Hallo,
Danke für die Erläuterung!
Es waren schlechte Kontakte hinter dem Uhr-Modul. Jetzt läuft!!!
Dazu noch ne Frage: bei Batterie (3,6V) austausch in der Uhr müssen danach alle(!) Einstellungen neu eingestellt werden?
Danke für Antworten im Voraus!
Ja davon gehe ich aus.
Anleitung zum Tausch gibt es auf Youtube.
Top-Lösungsautoren