Unterschied von 10 000 Betriebsstunden zwischen Vitotronic und Vitosolic

Hallo Community,

 

ich hätte erneut eine Frage und möchte gerne wissen, welchen Werten ich trauen darf. Kurz zur Anlage um die es geht:

Sie wurde 2012 nach dem Anlagenbeispiel 7 mit der ID: 4605163_1102_02 aus der Montageanleitung der Vitosolic 200 SD4 aufgebaut mit ein paar Abweichungen: Der Solarwärmespeicher enthält nämlich 3 innenliegende Wärmetauscher: für die Solaranlage, für die TW-Erwärmung und einen für die Rücklaufanhebung der Heizung, um die das Anlagenbeispiel ergänzt wurde. Die Steuerung der Solaranlage erfolgt über die Vitosolic 200 SD4 und die der Kesselkreisregelung über eine Vitotronic 200 Typ HK1W.

 

Ich habe an der Vitotronic, der Vitosolic und über die Vitodata am gleichen Tag Werte zur Solaranlage abgefragt und notiert. Dabei sind mir teilweise deutliche Unterschiede aufgefallen. Zum Beispiel:

 

Vitodata: Solare Betriebsstunden = 620 h

Vitosolic: Betriebsstunden R1 (Solarpumpe) = 11 553 h

Vitotronic: Betriebsstunden der Solarpumpe = 1 553 h

 

Woher könnte dieser riesige Unterschied von exakt 10 000 h kommen? Ist das ein Übertragungsfehler? 

 

Zudem gibt es noch einen Unterschied bei der solaren Wärmemenge:

Vitodata: 126 147 kWh

Vitotronic: 136 888 kWh

Vitosolic: 136 888 kWh

 

Ist das schon mal aufgetreten und bekannt? Welchen Werten darf ich vertrauen?

Ich würde mich über jede Hilfe freuen!

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo AB28,

 

Die Vitotronic bekommt die Werte nur von der Vitosolic per Bus übermittelt.

Das scheint ein Anzeige Problem der Vitotronic zu sein.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo

Das hört sich an als ob die Vitotronic nur 4 Stellen anzeigen kann.

 

Das ganze kannst du dir auch selbst herleiten.

In sonnigen Regionen  in Deutschland hat es max 2000 Sonnenstunden.

Wie viel es bei dir ist kannst du sicher herausfinden.

Davon läuft die Pumpe vielleicht 70 Prozent 

VG

 

@qwert089 

Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Ihre Antwort!

Der DWD gibt für meinen Standort 1609,5 Sonnenstunden an, dann würde ich im Zeitraum Juli 2012 bis Dezember 2023 auf ca. 18500 h kommen und mit einer maximalen Pumpenlaufzeit von 70 % auf 12950 h. Ein 5-stelliger Wert hätte R1 also sicherlich.

Komischerweise kann die Vitotronic andere Parameter als 5- oder 6-stellige Werte darstellen, die Solarenergie wird zumindest fehlerfrei angezeigt.

Dann liegt dieser Unterschied also nur an meiner Vitotronic speziell für die Betriebsstunden der Solarpumpe, die aus unbekannten Gründen nicht korrekt funktioniert und ist kein allgemein bekanntes Problem der Vitotronic?

 

 

Hallo AB28,

 

Die Vitotronic bekommt die Werte nur von der Vitosolic per Bus übermittelt.

Das scheint ein Anzeige Problem der Vitotronic zu sein.

@qwert089 

Alles klar, dann wäre diese Frage beantwortet! Nochmals Danke für die Hilfe!