Außenfühlertemperatur simulieren bei 200-S

Hallo Experten, ich möchte bei einer Inbetriebnahme von AWB-AC201.C10 mit Kühlung über die Fußbodenheizung eine Außentemperatur von 30 Grad simulieren vom Außenfühler der Heizung unabhängig weil eben nur 10 Grad draußen vorhanden!

Frage: geht das in der Vitotronic 200 W01C zu machen?

 

LG  ELKHAUS

4 ANTWORTEN 4

Natürlich geht das.

Der Außenfühler ist ein NTC 10 kΩ. ( 10kΩ  bei 25°)

Über einen Festwiderstand ( ca 8 kΩ ) oder Poti lässt sich das simulieren, wenngleich mir der Sinn  des Vorhabens nicht klar ist.

Ich vermute mal, dass es nur ein Test sein soll, ob die Anlage überhaupt bzw. wie weit kühlt. Und man möchte eben nicht solange warten, bis draussen tatsächlich 30°C anliegen.

Hallo Elkhaus,

dies würde nur gehen, wenn du den Außensensor manipulierst und dieser dadurch eine höhere Temperatur angibt. So wie es Hausdoc auch bereits geschrieben hat.

Beste Grüße °fl

Das geht auch - ohne Manipulation - wenn du auf "Servicefunktionen -> Funktionskontrolle -> Kühlen mit Ausseneinheit" gehst.