Betriebsbedingungen Paromat-Duplex -TR 040

Hallo,

 

aktuell betreiben wir einen Weishaupt WG40 im zweistufigen Betrieb an der Viessmann Paromat-Duplex TR 040.(Leistungsbereich 400-460KW).

Diese sollen nun modulierend betrieben werden mit angehobener Kesselwassertemperatur. Leider sind mir die Unterlagen abhanden gekommen wo die Betriebsbedingungen drin standen für den o.g. Kessel. Kann man diese herunterladen und wenn ja wo ? Falls nicht kann mir jemand die Daten geben ?

 

Insbesondere interessiert mich:

1.Mindest Kesselrücklauftemperatur

2.Untere Kesselwassertemperatur

3.Mindest Abgastemperatur

 

Sobald ich diese Werte habe kann ich schauen wie weit ich mit der Brennerleistung "runter" kann bzw. mit der Kleinlast.

 

Vielen Dank schonmal vorab für die Hilfe.

1 ANTWORT 1

Hallo mola,

die Mindestrücklauftemperatur liegt bei 45°C, die Mindesteinschalttemperatur im Gasbetrieb bei 60°C, im Ölbetrieb bei 50°C.

Viele Grüße
Flo