Duomatik FL 7450 231 regelt nicht.

Servus zusammen,
habe bei meiner Duomatik Fl 7450 231 dass Problem dass die bei meiner Ölheizung nicht mehr regelt.
Sobald ich sie einschalte läuft die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung dauerhaft. Die Heizkreispumpe läuft aber gar nicht an. Sprich der Warmwasserkreislauf ist zu Heiß und der Heizkreislauf kalt. In der Schornsteinfegerfunktion laufen dann beide Pumpen dauherhaft.
Jetzt wollte ich aber mit denn Programmwahlschalter die Heizpumpe durch die Teststellungen allein ansteuern. Passiert aber nichts, genausowenig wie bei der Umwälzpumpe - aus Wahltaste. Alle Stellungen sind Tot und es passiert gar nichts. Die Leds grün und rot leuchten abwechselnd. Ich habe auch dass Zuständige Relais für die Heizkreislaufpumpe gemessen, und hier liegen schon keine 230V für dass Ansteuern der Pumpe an.
Wer kann mir hierzu bitte helfen??
1 ANTWORT 1

Hallo MPP,

 

das hört sich nach einem defekten WW Speicher Sensor an.

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481119VSA00001_1.PDF

wie auf Seite 5-03 beschrieben den Test Modus aufrufen und verifizieren.

 

Temporär, bis der Fehler behoben wurde,  könnte auch der WW Vorrang deaktiviert werden, damit die HK Pumpe wieder läuft. Siehe Handbuch.

 