abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hallo , habe eine Duomatik - Regelung auf einem Comferral - Kessel verbaut , Art. Nr. 7450235.

Hallo , habe eine Duomatik - Regelung auf einem Comferral - Kessel verbaut , Art. Nr. 7450235.

Es ist Sommerbetrieb eingestellt ( Wasserhahn) . Die Regelung hat keinen Aussenfühler angeschlossen. 

Warum läuft die Heizungspumpe ? 

Viessmann sagt das ist normal ? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo alfroi1,


was passiert denn, wenn du den Betriebsartenwahlschalter in Teststellung T stellst, geht die Pumpe dann aus?


Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo alfroi1,


was passiert denn, wenn du den Betriebsartenwahlschalter in Teststellung T stellst, geht die Pumpe dann aus?


Beste Grüße °be
Hallo, ja die Pumpe geht aus
Dann bitte mal die Einstellung des Datums überprüfen.


Dazu bitte die erste rote und zweite blaue Taste für den Tag, die zweite rote und dritte blaue für den Monat und die dritte rote und vierte blaue für das Jahr drücken. Der jeweilige Wert wird eingestellt, indem die Tasten gemeinsam gedrückt und das Drehrädchen gedreht werden.


Zuvor bitte die Codieradresse 46 auf 1 stellen. In die Codierung gelangst du, indem du von links die dritte rote und zweite blaue Taste gemeinsam drückst. Danach bitte die Taste "Uhr" gedrückt halten und an dem Drehrädchen solange drehen, bis die Codieradresse 46 erscheint. Dann bitte die Taste "1-7" gedrückt halten und den Wert auf 1 stellen. Danach die Codierung verlassen, indem du von links die erste rote Taste drückst.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren