abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizungswasser nachfüllen

Hallo,

Da der Wasserdruck der Heizung zu niedrig geworden ist, Würde ich gerne Wasser nachfüllen.

Das Problem dabei ist aber, dass ich nicht weiß, wo ich das Wasser nachfüllen muss.

Es handelt sich um eine Viessmann VNE 22.

Wo muss ich bei diesem Gerät das Wasser nachfüllen?

 

IMAG0365.jpg

IMAG0367.jpg

IMAG0368.jpg

IMAG0369.jpg

IMAG0370.jpg

IMAG0371.jpg

3 ANTWORTEN 3

Hallo Girodix, 

am Kessel müsste bauseits ein Füll- und Entleerungshahn angeschlossen sein. (In deinem Fall vermutlich der Gummischlauch mit den 2 Absperrhähnen). 

Die Füllwasserqualität nach VDI 2035 muss beachtet werden. Zudem sollte ergründet werden, wie es zu dem Druckverlust gekommen ist. 

Beste Grüße °sr 

Wäre das der auf dem 4.-6. Bild unten mit dem Roten Hahn?

 

Und muss man dann einfach die beiden Hähne öffnen, oder muss man noch etwas tun?

Nur die beiden Hähne öffnen. Allerdings solltest vorher das MAG überprüfen lassen und gegebenenfalls austauschen. Ich denke mal, der Vordruck wird hier bei Null sein.