Hochdruckfehler 06 bei victocal 300 AW 116 CD60

Hallo,

 

bei meiner WP kommt bei dieser warmen Witterung häufig "Hochdruckfehler 06",. Die erzeugte Wärme kann offenbar nicht schnell genug abgeleitet werden.

Es wird aktuell ausschließlich Trinkwasser aufbereitet. Die eingestellte Solltemperatur war bisher 45 Grad C. Diese habe ich auf 40 Grad redzuiert. Die eingestellte Toleranz beträgt 2 Grad. Damit hat die Störungshäufigkeit abgenommen. Die Vorlauftemperastur ist aber  trotzdem immer grenzwertig bei ca. 57 Grad, bis die Solltemperatur erreicht wird.

 

 

meine Frage geht zur aktuellen Installation. Es wurde eine PWT Typ Vitotrans 100 mit 30 bar und 198 Grad verbaut. Das Brauchwasser wird mit einer WILO RS 26/70 umgewälzt. Der Heizkreis wird mit einer V UPS 25-60 B180 betrieben.

 

Den PWT habe ich gereinigt.

 

Frage 1: reichen die Volumenströme der eingebauten Pumpen aus um genügend Wärmeübertragung sicher zu stellen?

Frage 2: reicht die Kollektorfläche des PWT?

 

Frage 3. Im Einsatz befindet sich der WW Speicher Victocel 100 mit 300 L. Hier gibt es 1, 5 m² Heizfläche. Ist es sinnvoll den WW Speicher alternativ für den PWT anzuschliesen? Die Heizung ist aktuell nicht angeschlossen.

 

 

Haben sie vielleicht alternaive Tips, wie mann dieses Problem lösen kann. Ich befürchte sonst mittelfristig eine Beschädigung des Verdichters.

 

Für eine Schnelle Antwort wäre ich ihnen sehr dankbar.

MfG P.Knorr

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo P.Knorr,

 

ob der aktuelle Volumenstrom ausreichend ist für die Warmwasserbereitung, kann so pauschal nicht beantwortet werden. Wie groß ist denn die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf, diese sollte im Normalfall zwischen 5-10K liegen?

 

Die Wärmetauscherfläche der Rohrwendel im Speicher reicht nicht aus, von daher würde ich von einem Umbau abraten. Meine Vermutung geht hier in Richtung Volumenstrom auf der Sekundärseite, vielleicht hat auch die Umwälzpumpe einen Defekt.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo P.Knorr,

 

ob der aktuelle Volumenstrom ausreichend ist für die Warmwasserbereitung, kann so pauschal nicht beantwortet werden. Wie groß ist denn die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf, diese sollte im Normalfall zwischen 5-10K liegen?

 

Die Wärmetauscherfläche der Rohrwendel im Speicher reicht nicht aus, von daher würde ich von einem Umbau abraten. Meine Vermutung geht hier in Richtung Volumenstrom auf der Sekundärseite, vielleicht hat auch die Umwälzpumpe einen Defekt.

 

Beste Grüße °fl

 

Hallo Herr Schneider,

danke für ihre Antwort. Die Spreizung liegt bei der WW Erwärmung aktuell bei 15K. Beide Pumpen laufen. Wie kann mann die Funktion prüfen?

Beste Grüße
P.Knorr
Hallo P.Knorr,

15K Spreizung sind zu viel. Am Besten überprüfst du einmal, auf welcher Stufe die Speicherladepumpe eingestellt ist. Sollte diese auf der höchsten Stufe stehen, gehe ich davon aus, dass die Pumpe einen Defekt hat und nicht mehr die volle Leistung bringt. Bitte lass das einmal von deinem Heizungsfachbetrieb überprüfen.

Beste Grüße °fl
Hallo Flo,

die Pumpe steht auf Max. Hast du eine Empfehlung, welche ich einbauen soll?

Aktuell ist die WILO RS25/70 r für die Speicheladung eingebaut.

Beste Grüße
Pit
Da deine Anlage ja auch jahrelang mit der Pumpe funktioniert hat, würde ich erstmal empfehlen einen ähnlichen oder denselben Pumpentyp wieder einbauen zu lassen.

Beste Grüße °fl