Welchen Widerstandswert muss der Sensor in etwa bei 20 Grad haben?
3 ANTWORTEN 3

Hallo gindine,

das kommt auf den Sensortyp an. Bei den neueren Anlagen wird meistens ein NTC 10k Senor verwendet. Der hat bei 20 °C ca. 12 kOhm.

Bei den älteren Anlagen, z. B Eurola, wurde ein PT 500 verbaut. Der hat bei 20 °C ca. 535 Ohm.

Wenn du mir die ersten 7 Ziffern der Seriennummer deiner Anlage verrätst, könnte ich dir sagen, welchen Sensortyp deine Anlage hat.

Viele Grüße, Thomas

Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Die Serien-/Hersteller-Nr. ist:
730392932221

Hallo gindine,

danke für die Seriennummer. Danach handelt es sich um ein Atola AV-24.

Leider findet die Viessmann Ersatzteil App dafür keine passende Dokumentation, aus der der Typ des Außentemperatursensors hervorginge.

Du könntest natürlich mal den Widerstand messen und schauen, ob der gemessene Wert eher zu einem NTC 10k oder einem PT 500 Sensor passt.

Sorry, dass ich dir hier nicht weiter helfen kann 😞

Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Thomas