Hallo,

ich habe des öfteren gelesen, dass die Abgasmessung eines Litola Brenners bei geschlossener Haube erfolgen muss. Gibt es hirfür ein Dokument/Beschreibung welches ich der Schornsteinfegerin vorzeigen könnte.

Gibt es eine PDF zum downloaden ?

 

Gruß

2 ANTWORTEN 2

Warum sollte die zu sein bei der Abgasmessung?
Spielt doch beim Atmosphärischen Kessel keine Rolle.
Beim Brennwert sieht es da anders aus.

Hallo baba63,

die Prüfung auf Abgasaustritt muss im betriebsgemäßen Zustand der Feuerstätte erfolgen, also bei geschlossener Verkleidung bei Nennwärmeleistung und außerhalb des Kessels. Eine Prüfung bei offener Verkleidung/abgenommenem Vorderblech verändert die Druck- und Strömungsverhältnisse am Brennereintritt.

Eine PDF-Datei gibt es nicht. Bei Fragen kann sich deine Schornsteinfegerin gerne an unser Service-Center wenden.