Raumtemperaturaufschaltung nach 15 Jahren von Heute auf Morgen ohne Funktion

Betrieb über Trimatik mit zusätzlicher Bedieneinheit als Fernbedienung im Wandmontagesockel 7450176.

 

Nach 15 Jahren Betrieb funktioniert die Raumtemperaturaufschaltung von heute auf morgen nicht mehr. Die Codieradressen 009, 019 sind nicht mehr auswählbar. Die Adresse 0D5 auf 001 umstellen wird nicht übernommen. Die Adresse 032 steht auf 001 und 033 steht auf 000. Die Raumtemperatur wird bei beiden Steuerungen  nicht dargestellt . Die Heizung funktioniert an sonsten ok. Eine Grundeinstellung und Neuprogrammierung der Comfortrol im Wandmontagesockel brachte nichts.

 

Die Verbindung vom Kessel zum Wandmontagesockel funktioniert, da die Abfragen der Adressen möglich ist. Der Temperaturfühler im Wandsockel wird einmal pro ca. 1 Sekunde abgefragt(gemessen). Der Prozessor auf der Rückseite der Leiterplatte im Wandmontagesockel arbeitet nicht, da dieser von der Comfortrol nicht mit Spannung versorgt wird(Comfortrol hat keine Pins, da wo die Spannung auf den Spannungsregler geht). Die Standardsteuerung funktioniert im Wandmontagesockel leider nicht, wird B1 angezeigt.

 

Meine Frage: Wo liegt nun das Problem, im Sockel oder in der Steuerung? Eventuell Codieradresse ändern?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo petimaus,

die Meldung B1 sagt aus, dass es sich um eine Kommunikationsstörung handelt. Die Spannungsversorgung der Comfortrol im Wandmontagesockel kommt von der Regelung über Stecker 58. Die Codieradressen 009 und 019 sind mit keiner Funktion belegt. Codieradresse 0D5 sagt lediglich etwas über die Darstellungsweise des Displays aus. 032 und 033 geben Auskunft über die Betriebsweise der Fernbedienung (Witterungsgeführt oder Raumautschaltung) 032 auf 001 besagt, dass der Heizbetrieb und Reduzierter Betrieb witterungsgeführt laufen. Für eine komplette Raumaufschaltung müssen sowohl Codieradresse 032 als auch 033 auf 000 stehen.

 

Beste Grüße °jo

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo petimaus,

die Meldung B1 sagt aus, dass es sich um eine Kommunikationsstörung handelt. Die Spannungsversorgung der Comfortrol im Wandmontagesockel kommt von der Regelung über Stecker 58. Die Codieradressen 009 und 019 sind mit keiner Funktion belegt. Codieradresse 0D5 sagt lediglich etwas über die Darstellungsweise des Displays aus. 032 und 033 geben Auskunft über die Betriebsweise der Fernbedienung (Witterungsgeführt oder Raumautschaltung) 032 auf 001 besagt, dass der Heizbetrieb und Reduzierter Betrieb witterungsgeführt laufen. Für eine komplette Raumaufschaltung müssen sowohl Codieradresse 032 als auch 033 auf 000 stehen.

 

Beste Grüße °jo

 

Vielen Dank, 032 und 033 auf 000 und alles ist wieder gut.