abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Solaranlage schaltet bei Schlechtwetter ein bzw. nachts nicht aus. Rückschlagventil defekt?

Hier eine Beispiel-Situation, gestern abend:

Startbedingung:

  • 21:00 Uhr, kein Sonnenschein, Anlage läuft:
  • Außentemperatur ca. 17°C
  • Kollektortemperatur 50°C
  • Speichertemperatur 35°C
  • Manueller Eingriff: Anlage von Hand abgeschaltet
  • Nach einigen Minuten wieder angeschaltet, Pumpe bleibt aus, Anlage kühlt ab, warten
  • 22 Uhr
  • Außentemperatur ca. 17°C
  • Kollektortemperatur 23°C
  • Speichertemperatur 35°C

Versuch:

  • Einschalten Pumpe (über Relaistest)
  • nach max. 5 Sek. Zurückschalten auf Automatikbetrieb

Reaktion Anlage:

  • Pumpe schaltet nach kurzer Zeit ca. 2 Sek. Ab
  • Fall a) -> Fehlerfall
    • Kollektortemperatur steigt Stück für Stück auf über 45°C
    • Bei Erreichen Differenztemperatur schaltet Pumpe ein
    • Kollektortemperatur pendelt sich bei ca. > 40°C ein
    • „Teufelskreis Endlosschleife gestartet“, Solaranlage kühlt Speicher kontinuierlich runter
    • Anlage muss manuell abgeschaltet werden
  • Fall b) -> Normalfall
    • Kollektortemperatur stagniert oder steigt um ca. 1-2°C
    • Pumpe bleibt aus
    • Kollektortemperatur sinkt langsam zurück auf Ausgangswert
    • Anlage bleibt aus
    • So sollte es sein

Hypothese: Da bei mehrfacher Wiederholung jeweils Fall a) und Fall b) mehrfach eingetreten sind, liegt Folgendes nahe:

  • Rückschlagventil in Rücklauf defekt/ klemmt sporadisch
  • Ggf. zusätzlich noch kleines Luftpolster im System, das am höchsten Punkt (wo die Kollektortemp. gemessen wird)
  • Rückschlagventil schließt also nach abschalten der Pumpe nicht richtig ab
  • Warme Solarflüssigkeit steigt auf und treibt die Kollektortemperatur hoch
  • Differenztemperatur wird überschritten und Pumpe schaltet ein

Ist so etwas bekannt? Im Voraus vielen Dank für eine Antwort.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Sitofa,

das klingt für mich, als würdest du mit deiner Vermutung, dass die Rückschlagklappe sporadisch hängt bzw. defekt ist, gar nicht so falsch liegen. Dadurch kann es zu einer Schwerkraftzirkulation kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am Sensor irgendwas nicht stimmt, da die Temperatur ja sinkt, wenn die Pumpe aus ist.

Das solltest du im Auge behalten und durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen und ggf. instandsetzen lassen.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo Sitofa,

das klingt für mich, als würdest du mit deiner Vermutung, dass die Rückschlagklappe sporadisch hängt bzw. defekt ist, gar nicht so falsch liegen. Dadurch kann es zu einer Schwerkraftzirkulation kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am Sensor irgendwas nicht stimmt, da die Temperatur ja sinkt, wenn die Pumpe aus ist.

Das solltest du im Auge behalten und durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen und ggf. instandsetzen lassen.

Beste Grüße °jo
Hallo Hansi
Der Austausch des Kugelhahns mit integrierter Rückstromsperre und Einbau eines zusätzlichen "Wärmesiphons" haben das Problem behoben und die Anlage läuft wieder einwandfrei. Danke!

Grüße, Sitofa
Hallo Sitofa,

danke für das Feedback.

Beste Grüße °jo

Ich habe aktuell dasselbe Phänomen. Wir sind schon seit letzten Herbst daran dies zu fixen, der Techniker konnte jedoch noch nichts machen. Er wollte aufs Dach den Fühler überprüfen. Dann ev. die Anlage neu Befüllen wegen Luft und dann noch den Druck im Expansionsgefäss prüfen. Wie habt Ihr das Problem gelöst? Oder ist das auch noch pendent?


@Sitofa schrieb:

Hier eine Beispiel-Situation, gestern abend:

Startbedingung:

  • 21:00 Uhr, kein Sonnenschein, Anlage läuft:
  • Außentemperatur ca. 17°C
  • Kollektortemperatur 50°C
  • Speichertemperatur 35°C
  • Manueller Eingriff: Anlage von Hand abgeschaltet
  • Nach einigen Minuten wieder angeschaltet, Pumpe bleibt aus, Anlage kühlt ab, warten
  • 22 Uhr
  • Außentemperatur ca. 17°C
  • Kollektortemperatur 23°C
  • Speichertemperatur 35°C

Versuch:

  • Einschalten Pumpe (über Relaistest)
  • nach max. 5 Sek. Zurückschalten auf Automatikbetrieb

Reaktion Anlage:

  • Pumpe schaltet nach kurzer Zeit ca. 2 Sek. Ab
  • Fall a) -> Fehlerfall
    • Kollektortemperatur steigt Stück für Stück auf über 45°C
    • Bei Erreichen Differenztemperatur schaltet Pumpe ein
    • Kollektortemperatur pendelt sich bei ca. > 40°C ein
    • „Teufelskreis Endlosschleife gestartet“, Solaranlage kühlt Speicher kontinuierlich runter
    • Anlage muss manuell abgeschaltet werden
  • Fall b) -> Normalfall
    • Kollektortemperatur stagniert oder steigt um ca. 1-2°C
    • Pumpe bleibt aus
    • Kollektortemperatur sinkt langsam zurück auf Ausgangswert
    • Anlage bleibt aus
    • So sollte es sein

Hypothese: Da bei mehrfacher Wiederholung jeweils Fall a) und Fall b) mehrfach eingetreten sind, liegt Folgendes nahe:

  • Rückschlagventil in Rücklauf defekt/ klemmt sporadisch
  • Ggf. zusätzlich noch kleines Luftpolster im System, das am höchsten Punkt (wo die Kollektortemp. gemessen wird)
  • Rückschlagventil schließt also nach abschalten der Pumpe nicht richtig ab
  • Warme Solarflüssigkeit steigt auf und treibt die Kollektortemperatur hoch
  • Differenztemperatur wird überschritten und Pumpe schaltet ein

Ist so etwas bekannt? Im Voraus vielen Dank für eine Antwort.


 

Hallo manfredbaur,

Sitofa schrieb:
Der Austausch des Kugelhahns mit integrierter Rückstromsperre und Einbau eines zusätzlichen "Wärmesiphons" haben das Problem behoben und die Anlage läuft wieder einwandfrei. Danke!

Besate Grüße °jo
Hallo Hr. Baur, Hr. Buentgens
Die Aussage vom September 2017 hat auch heute noch Gültigkeit, die Anlage läuft nur wenn sie soll.
MfG Sitofa
Top-Lösungsautoren