Hallo habe folgendes Problem das bei der Trimat Mc die Steuereinheit nix mehr Anzeigt und auch der Heizungsnotschalter aus ist bei meiner Heizung. Sicherungen sind alle drin und Strom kommt auch an woran kann es liegen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Deluxe,

ich empfehle dir, dich in jedem Fall an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser genau prüfen kann, weshalb eventuell keine 230V~ an deiner Regelung ankommen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Liegt denn jetzt Strom am 40 er Stecker an an der Regelung oder nicht?
Werde aus deinem Satz nicht schlau.
Hallo Deluxe!
Macht die Trimatik denn noch irgendwas? Läuft der Kessel, Pumpen usw. noch? Wenn sich gar nichts mehr tut, wird die Grundplatine defekt sein. Diese ist nicht mehr lieferbar. Wenn noch irgendwas funktioniert, kann es auch nur die Schaltuhr sein.
Was für eine Herstellnummer hat deine Trimatik?

VG Andre

Hallo,

entweder fehlt eine Phase  am Hausanschluss oder irgendeine Klemmverbindung  ( Sammelschine, LS Automat, Notschalter) ist abgebrannt oder locker.

Ergo brauchst du eine Elektrofachkraft.

Hallo Deluxe,

ich empfehle dir, dich in jedem Fall an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser genau prüfen kann, weshalb eventuell keine 230V~ an deiner Regelung ankommen.

Beste Grüße °fl