UmwälzPumpe bei dem Mirola MB-1861 tauschen?

Hallo sehr geehrtes Vissmann-Team,

Kann ich eine Alpha 2  25-60 UmwälzPumpe gegen die orginal UPS 20-50 UmwälzPumpe von Mirola MB-1861 durch meinen Heizungs-Installateur tauschen lassen? Ich habe nur eine Heizkörperanlage.

Mein Heizungs-Installateur sagte mir, dass es bei bestimmten Mirola-Typen nicht möglich sei da der Kessel auf den Volumenstrom der UPS 20-50 UmwälzPumpe angewiesen ist.

Gibt es andere EffizenzPumpen die ich tauschen lassen kann?

Vielen Dank für Ihre Antwort!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo HeizHase,

die Umwälzpumpe VI Alpha 2 25-60 130 mit der Bestellnummer 7428547 kann verwendet werden, wenn diese auf Konstantbetrieb eingestellt wird.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo HeizHase,

die Umwälzpumpe VI Alpha 2 25-60 130 mit der Bestellnummer 7428547 kann verwendet werden, wenn diese auf Konstantbetrieb eingestellt wird.

Beste Grüße °fl