Hallo Experten 

Ich war heute an einer Anlage Öl Gußkessel Calorond 050 mit Calotronic 200 . Der Brenner läuft weiter wenn : 

Sie den Ein Ausschalter Aus Schalten 

Den Thermostat mit großem Schraubenzieher runter drehen 

einfach weiter

Wie ist sowas möglich ? 

Besten Dank für eure Hilfe

Robert Wollner 

 

 

6 ANTWORTEN 6

Ist eventuell das Netzteil defekt?

Dann läuft die Anlage nämlich im Notbetrieb. Allerdings dürfte sie nicht weiterlaufen, wenn die Netzspannung getrennt ist. 

Das würde dann eher darauf schließen lassen, dass der Brenner von irgendwo anders Spannung bekommt oder der Netzschalter defekt ist.


Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Benjamin. Ja ich hab auch auf das Netzteil getippt. Was mich so verwundert hat das der Brenner weiter Spannung bekommt wenn der
Ein/aus Schalter auf aus ist
Danke Grüße aus Bayern
Robert

Hast du vielleicht den TÜV schalter gedrückt?

Nein hab ich nicht. Mfg Robert

Hallo Robert,

 

dann musst systematisch du den Stromlaufplan auf Seite 65 durchgehen.

 

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681468VSA00001_1.PDF

 

VG

Danke