Guten Tag,

 

möchte zwei alten Viessmann/Grundfos Pumpen UPS 60 und UPS 40 durch Grundfos Alpha 2 ersetzen und da habe eine paar Fragen dazu:

1. Rechen mir zwei Alpha 2 40 Pumpen aus oder muss ich lieber zu eine 60 greifen?

Die Heizung ist im KG.

Die UPS 60 läuft mit Fussbodenheizung im EG (4 Kreise) und 1 OG (1 Kreis Bad). Läuft auf Stufe 1.

Die UPS 40 versorgt Heizkörper im KG, 1 OG und DG. Läuft auf Stufe 1.

2. brauche ich eien extra Adapter/Flansch oder passt der von der alten Pumpen?

3. wie am besten am Divicon Wasser abdrehen?

 

Danke im Voraus

VG

Alex

 

IMG_0363.JPG
IMG_0364.JPG
IMG_0365.JPG
IMG_0366.JPG
IMG_0367.JPG
1 ANTWORT 1

Hallo alfabravo,

wenn beide Pumpen zur Zeit nur auf Stufe 1 laufen, sollte die Alpha 2 40 ausreichend sein.

Mit den Kugelhähnen (am Thermometer) sollte die Divicon getrennt werden. Eventuell befinden sich unter dem Verteiler ebenfalls Kugelhähne.

Diese Arbeiten sollte am besten dein Fachbetrieb verrichten.