Viessmann Vitoplus 300 - Sach-Nr. 7174019300185105 VP3

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

ich habe gestern abend bei o.g. Anlage das Heizungswasser nachgefüllt (War unter 1 bar)

 

Beim Befüllen machte es schon so komische Geräusche in den Rohrleitungen zum danebenstehenden Speicher (Vitocell?) -

Anlage war beim Befüllen nicht kompeltt ausgeschaltet.

 

Nachdem ich die Heizung auf Heizbetrieb eingeschaltet habe kam die Störung F4.

 

Lt. Serviceheft:Fehlermeldung drehzahlgeregelte Heizkreispumpe

 

Seither höre ich die Pumpe auch nicht mehr wie bisher laufen.

 

Das komische daran ist:

Die Fehlermeldung ist nicht ständig zu sehen und wir haben trotzdem Warmwasser und warme Heizkörper.

 

Muss die Pumpe über einen Servicecode entsperrt werden?

 

Wenn ich die Anlage komplett aus- und nach einiger Zeit wieder einschalte macht sie im Bereich der Rohrleitungen zum Speicher komische "glucksende" Geräusche.

 

Können Sie mir weiterhelfen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo joghurt1966,

@Kundendienst meint den Vitoplus 300 VP3.
Zum Entlüften muss das Umschaltventil in die Mittelstellung gestellt werden. Das müsste auch in der Anleitung stehen.


Mit besten Gruß °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Die Anlage muss entlüftet werden an Pumpe usw sonst dreht die Pumpe nicht richtig und bringt unweigerlich F4.
Kann ich die Anlage selber entlüften?? -
Wie muss ich vorgehen??

Danke vorab.
Oder meinten Sie, dass nur die Heizkörper entlüftet werden müssen??
Hallo joghurt1966,

@Kundendienst meint den Vitoplus 300 VP3.
Zum Entlüften muss das Umschaltventil in die Mittelstellung gestellt werden. Das müsste auch in der Anleitung stehen.


Mit besten Gruß °mi
In der Anleitung steht diesbzgl. leider nichts - können Sie mir bitte entsprechende Unterlagen (gerne auch zum Download) zukommen lassen.

Vielen Dank.
Hallo joghurt,

ich habe soeben eine E-Mail an Ihr Postfach gesendet. Schauen Sie bitte einmal nach.

Mit besten Gruß °mi