Wie muss ich vorgehen , wenn meine Steuerung keinen Strom bekommt? Teile überpfrüfen (Netzteil,usw.) oder Totalaustausch z. B. über heiz24.de?

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo GerhardAnton,

zu Beginn solltest du erstmal überprüfen, ob überhaupt Strom an der Regelung anliegt.
Wie @Franky bereits richtig angemerkt hat, sollten dann alle Sicherungen und Verbindungsleitungen überprüft werden.
Wenn alle Sicherungen in Ordnung sind und alle Verbindungsleitungen keine Auffälligkeiten aufweisen, liegt eventuell ein Defekt des Netzteils vor.

Laut deinen Anmeldeinformationen hast du eine Trimatik-MC mit der Artikelnummer 7450260 verbaut.
Dort befindet sich das Netzteil direkt auf der Grundleiterplatte.
Da diese als Ersatzteil nicht mehr verfügbar ist empfehle ich dir, eine neue Regelung oder vielleicht sogar direkt eine neue Heizungsanlage installieren zu lassen.
Welche neue Regelung für deinen Anwendungsbereich in Frage kommt ist abhängig davon, welcher Kessel bei dir installiert ist.

Mit unserem kostenlosen Energie-Spar-Check kannst du herausfinden, welches Einsparpotential eine Heizungsanlage bietet:
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/gebaeude-energie-spar-check.html

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Zuallererst die Sicherungen mit einem Durchgangsprüfer testen. Anschliessend die Kabelverbindungen.
Sollte hier alles i .O. sein, kann man langsam an Ersatz denken.
Ob es nun ein Gebrauchtteil aus dem Netz oder ein Neuteil von Viessmann sein soll , muss jeder für sich entscheiden.

Hallo GerhardAnton,

zu Beginn solltest du erstmal überprüfen, ob überhaupt Strom an der Regelung anliegt.
Wie @Franky bereits richtig angemerkt hat, sollten dann alle Sicherungen und Verbindungsleitungen überprüft werden.
Wenn alle Sicherungen in Ordnung sind und alle Verbindungsleitungen keine Auffälligkeiten aufweisen, liegt eventuell ein Defekt des Netzteils vor.

Laut deinen Anmeldeinformationen hast du eine Trimatik-MC mit der Artikelnummer 7450260 verbaut.
Dort befindet sich das Netzteil direkt auf der Grundleiterplatte.
Da diese als Ersatzteil nicht mehr verfügbar ist empfehle ich dir, eine neue Regelung oder vielleicht sogar direkt eine neue Heizungsanlage installieren zu lassen.
Welche neue Regelung für deinen Anwendungsbereich in Frage kommt ist abhängig davon, welcher Kessel bei dir installiert ist.

Mit unserem kostenlosen Energie-Spar-Check kannst du herausfinden, welches Einsparpotential eine Heizungsanlage bietet:
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/gebaeude-energie-spar-check.html

Beste Grüße °be