Guten Abend!
Ich habe einen Verticell bivalent -2/2 mit 350L speichervolumen.
Nun möchte ich den Strom unserer PV Anlage mit einem zusätzlichen Heizstab als "Warmwasser-unterstuetzer" einbringen.
Ist dies möglich und welche Produkteigenschaften gilt es zu beachten.
Vielen Dank und beste Grüße
6 ANTWORTEN 6

Poste mal die Herstellernummer Warmwasserspeicher.

72609132 01326

Die Nummer scheint nicht vollständig zu sein. --> Materialnummer unbekannt

Wenn der Speicher so aussieht wie dieser hier
http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/PDF-90.nsf/10D01385EC886B51C1257B480075382A/$FILE/DT%20...

kann man keinen Heizstab einbauen.

Guten Morgen!
Also die Nummer ist korrekt.
Darunter steht noch Typ 3001 178.
Aus dem Datenblatt kann ich weder zustimmen noch verneinen.
Unserer hat ebenfalls 7 Anschlüsse hinten, diese aber nicht alle untereinander.

Hallo Holger,

bei richtiger S/N sollte hier
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
ein Treffer mit der Anleitung auftauchen. Versuche bitte mal selbst und poste den link zur Anleitung.
Ausser der Speicher ist zu alt, dann ist er vielleicht nicht mehr in der Datenbank.

Pauschal lässt sich sagen, ein Einbau ist möglich wenn der Speicher einen Flanschdeckel hat und es dafür einen Deckel mit 5/4 Zoll Gewinde gibt.
Oder wenn der Speicher so irgendwo ein ein 5/4 Zoll Gewinde hat, bei Viessmann eher unüblich.

Dann geht wahrscheinlich nur solar...