1)Der WT im eloBLOCK ist Aluminium.Sie schreiben einen pH Wert >= 6,5 bis <=8,5 vor laut Installations/Wartungsanleitung für DE und AT Nummer 0020215243_00 Seite 14. Ist dies korrekt-kein Druckfehler ?
2)Der Nennvolumenstrom beim 18kW Typ beträgt 1548 l/h bei 10K Spreizung und Restförderhöhe Ihrer Pumpe von 240mbar auf Seite 32 . Beim Druckverlust auf Seite 31 geben Sie aber nur 1080 l/h als Volumenstrom an bei 206mbar Druckverlust. Welcher Wert ist jetzt korrekt ?
3)In der Installations/Wartungsanleitung für AT Nummer 0020131846_00 auf Seite 41 im Diagramm Druckverlust und Durchfluss kann ich den Wert für 1548 l/h nur schätzen- mindestens 25kPa ? Bitte um Information.
4)Wir möchten alternativ den eloBLOCK mittels handelsüblicher Solarflüssigkeit betreiben.Welche Anforderungen haben Sie-welche Flüssigeiten schliessen Sie aus-Welche empfehlen Sie ?
5)Mit welche Leistungseinbusen bei Verwendung dieser Flüssigkeiten ist zu rechnen ? Kann man von den Verhältniss der spezifischen Energien von Wasser zu Flüssigkeit ausgehen ? Bitte um Information.
Mit freundlichen Grüssen
Wistrela Robert
Gelöst! Gehe zu Lösung.