abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

finde keine Zündelektrode für Viessmann Unit Brenner mit Ölvorwärmung Bj. 90, 22-27kW

Brauche eine neue Zündelektrode für meinen Viessmann Unit Brenner mit Ölvorwärmung Bj. 90, 22-27kW, leider wurde online eine falsche Zündelektrode (Elektrodenblock für Viessmann 7810142/7) bestellt und ich kann keinen passenden finden.

8 ANTWORTEN 8

Bitte die Brennernummer mitteilen.

MfG

W.F.

Vielen Dank für ihre Antwort!
Die Brennernummer ist 721 830 816 068; Typ VE1; Bj. 1990; Baumuster 19778/89S; Leistung 22-27 kW; Ölvorwärmung.
Habe in meinen Technischen Unterlagen nachgesehen und da haben Brenner mit Ölvorwärmung ab 18 kW eine andere Zündelektrode als die Brenner mit und ohne Ölvorwärmung mit 15,5 -17 kW.
MfG
M.H.

Der Zündelektrodenblock hat die Ersatzteilnummer: 7810142. Ist auch bei Amazon erhältlich
MfG
W.F.

Danke für die Antwort!
Aber das ist mein Problem wie bereits in der ersten Frage gestellt, bei dem Züngelektrodenblock sind die Zündelektroden zu kurz und die elektrischen Steckanschlüße passen auch nicht. Hat sich da was bei dem Zündelektrodenblock verändert?
MfG
M.H.

Vermutlich ist bei dir noch dieser drin: 5072037
Zündelektrodenblock DZE 10-50-18 BK

Der Brenner muss mit der Elektrode 7810713 betrieben werden.

Beste Grüße °ja

Danke!
Habe jetzt die Elektrode 7810713 bestellt.
MfG
M.H.

Danke für deine Rückmeldung.

Beste Grüße °ja
Top-Lösungsautoren