abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

zulässige Länge der Abgasleitung 80mm an 333-f

Hallo Zusammen !

Wie lang darf die 80er Abgasleitung an einer 333f sein wenn sie ab Kellerdecke in einem 120/120 mm schacht liegt ?

Tabelle mit Abhängigkeit " Anzahl Bögen" wäre auch ganz nett.

1 ANTWORT 1

Hallo,
Wenn das Schachtinnenmaß 120/120 beträgt, ist eigentlich keine 80 mm Abgasleitung möglich. (Mindestmaß 135/135).
Ausnahmen würde der Kaminkehrer durch Einzelabnahme erteilen.

Welche Leistung hat die Vitodes 333-f?

Bei der 19 KW Variante würde eine 60 mm Leitung reichen. Deren Länge dürfte 20 m betragen. Hier eingerechnet sind 2 Bögen 87° bis Kesselanschlussstück.
Top-Lösungsautoren