Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine neue Gasheizung mit einem Brauchwasserkessel Vitocell 100W CVE einbauen lassen. Der Heizungsbauer hat ihn wohl an den Gasbrenner angeschlossen aber den elektrischen Anschluss freundlich mir überlassen. Idee war gewesen, dass der EHT mit überschüssigen Strom aus der PV Anlage betrieben wird. Der elektrische Anschluss weißt jedoch nur einen 230 Volt Anschluss aus. Meines Erachtens müsste der EHT doch über den Wechselrichter angesteuert werden, so dass er nur die Leistung aufnimmt, die überschüssig ist. Nur leider scheint das so nicht möglich. Gibt es da eine Lösung? Mein Heizungsbauer ist seit meiner Anfrage abgetaucht. Deshalb der Versuch über die Community. Übrigens ich habe einen Sungrow Hybrid Wechselrichter. Danke für Eure Hilfe.
Gruss Jörg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jörg,
Die gute Nachricht, es geht. Die schlechte, es kostet extra. Als zusätzliche Hardware wird ein MY-PV Thor 3kW benötigt (ca. 800€). Voraussetzung ist LAN im Keller (WLAN reicht nicht). Ich arbeite mangels Netzwerkkabel über Power LAN.
Bei mir läuft es (mit Öl) seit ein paar Wochen. Inzwischen scheint die Sonne auch so, das es an einigen Tagen die 9kWp schon mal 100% des Warmwasserbedarfs schaffen.
Bei Mischbetrieb wird der Gasbrenner auf z.B. 50° und der Thor auf 65°C eingestellt. Bei gutem PV Ertrag wird der Gasbrenner nie starten. Ob das im Einzelfall mit dieser Einstellung geht hängt aber vom Verbrauch über 24h ab. Über 65° würde ich nicht gehen (Wärmeverluste, Verkalkung im System, Verbrühungsgefahr ohne zusätzliche Mischeinheit). Bei geringeren Temperaturen gibt es das Thema Legionellen.
Die lästigen Details:
Ich hatte es hier schon mal umfangreicher beschrieben.
Der Sungrow RT ist zum den MY-PV kompatibel, d.h. es kann das Smartmeter vom PV-Umrichter mit benutzt werden. unten ist meine Konfiguration im Thor Menü. Die IP Adresse des Thor muß von Hand eingegeben werden, der Rest wird durch die Auswahl "Sungrow manual" vorbelegt.
Den Zielwert der Regelung habe ich auf -350W geändert. Das muß jeder selbst entscheiden. Scheinbar liefert der Sungrow nur alle 10s neue Verbrauchsdaten. Bei Lastspitzen innerhalb dieser Zeit kann deshalb der Thor nicht reagieren und zieht dann Energie aus dem Netz. Daher habe ich diesen Wert höher als empfohlen gestellt.
Der Vollständigkeit halber:
Ohne diese Zusatzkosten gibt es noch die Möglichkeit, den SG (Smart Grid) Ready Ausgang (DO-Port) vom Sungrow zu beschalten, der schaltet aber nur ein und aus. Da geht dann aber nur alles oder nichts. Dazu scheint dann immer mindestens 20 Minuten eingeschaltet zu sein.
Hallo Jörg,
Ein Fühler und 5m Kabel sind beim Thor dabei.
Der abgewinkelte Draht ist ein einfacher Schubladengriff -> komplett rausziehen. Es schabt etwas und es passen 3 Temperaturfühler in die zum Vorschein kommende Aufnahme rein. Du hast 2 dieser "Schubladen" am Vitocell. Den Fühler für den Thor würde ich in die untere stecken. Danach die Schublade bis Anschlag in die Tauchhülse zurückschieben. Das ist irgendwo in den Unterlagen beschrieben.
Den Temperaturschalter vom Vitocell betrachte ich als Schutzschalter. Den habe ich nicht angefaßt. Ab 65°C beginnt Verkalkung und die Verluste steigen mit der Temperatur. Mein Thor regelt auf 63°. 80° werden nie erreicht.
Daneben brauchst du den Temperaturfühler deiner Öl- oder Gasheizung. Nach deinem Foto scheint er bereits in der oberen Tauchhülse zu stecken. Nur der abgewinkelt Draht ist noch zu weit draußen. Das funktioniert auch, aber die Messung wird geringfügig ungenauer.
Die Temperatur der Gasheizung sollte so eingestellt sein, daß bei Sonnenschein nur der Thor heizt.
Noch eins. Am Warmwasseranschluß ganz oben ist der heißeste Punkt und das 8760 Stunden im Jahr. Da sollte die Isolation perfekt sein. Ansonsten verbrennst du dort Geldscheine. Nach deinem Foto mußte du da noch einmal ran. Es sollte kein blankes Rohr zu sehen sein.
Den Elektriker brauchst du nur für das Installieren einer eigenen 16A Steckdose und für das Anschließen eines Schukosteckers an den Vitocell.
Verwirre ihn nicht mit dem Thor. Wie es danach weitergeht, habe ich schon beschrieben.
Ein LAN Anschluß muss vorhanden sein, dafür braucht es aber keinen Fachmann.
Gruß Nick
Hallo Jörg,
Die gute Nachricht, es geht. Die schlechte, es kostet extra. Als zusätzliche Hardware wird ein MY-PV Thor 3kW benötigt (ca. 800€). Voraussetzung ist LAN im Keller (WLAN reicht nicht). Ich arbeite mangels Netzwerkkabel über Power LAN.
Bei mir läuft es (mit Öl) seit ein paar Wochen. Inzwischen scheint die Sonne auch so, das es an einigen Tagen die 9kWp schon mal 100% des Warmwasserbedarfs schaffen.
Bei Mischbetrieb wird der Gasbrenner auf z.B. 50° und der Thor auf 65°C eingestellt. Bei gutem PV Ertrag wird der Gasbrenner nie starten. Ob das im Einzelfall mit dieser Einstellung geht hängt aber vom Verbrauch über 24h ab. Über 65° würde ich nicht gehen (Wärmeverluste, Verkalkung im System, Verbrühungsgefahr ohne zusätzliche Mischeinheit). Bei geringeren Temperaturen gibt es das Thema Legionellen.
Die lästigen Details:
Ich hatte es hier schon mal umfangreicher beschrieben.
Der Sungrow RT ist zum den MY-PV kompatibel, d.h. es kann das Smartmeter vom PV-Umrichter mit benutzt werden. unten ist meine Konfiguration im Thor Menü. Die IP Adresse des Thor muß von Hand eingegeben werden, der Rest wird durch die Auswahl "Sungrow manual" vorbelegt.
Den Zielwert der Regelung habe ich auf -350W geändert. Das muß jeder selbst entscheiden. Scheinbar liefert der Sungrow nur alle 10s neue Verbrauchsdaten. Bei Lastspitzen innerhalb dieser Zeit kann deshalb der Thor nicht reagieren und zieht dann Energie aus dem Netz. Daher habe ich diesen Wert höher als empfohlen gestellt.
Der Vollständigkeit halber:
Ohne diese Zusatzkosten gibt es noch die Möglichkeit, den SG (Smart Grid) Ready Ausgang (DO-Port) vom Sungrow zu beschalten, der schaltet aber nur ein und aus. Da geht dann aber nur alles oder nichts. Dazu scheint dann immer mindestens 20 Minuten eingeschaltet zu sein.
Hallo Nick,
danke für Deine Antwort. Habe es immer noch nicht installiert, will eigentlich gerne einen Elektriker dran lassen, habe aber noch keinen gefunden.
Wenn ich Dich richtig verstehe hat der AC Thor einen Temperaturfühler oder zumindest einen Anschluss? Wie bekomme ich den an den Vitocell oder müsste der nicht eigentlich schon einen Temperaturfühler verbaut haben. Ist das etwa dieser Anschluss siehe Bild.
also ich meine den blanken Draht.
Laut Datenblatt des Vitocells heizt der elektrische Heizstab nach Werkseinstellung auf 80Grad. Kann man das eventuell verstellen?
danke für Deine Hilfe.
Hallo Jörg,
Ein Fühler und 5m Kabel sind beim Thor dabei.
Der abgewinkelte Draht ist ein einfacher Schubladengriff -> komplett rausziehen. Es schabt etwas und es passen 3 Temperaturfühler in die zum Vorschein kommende Aufnahme rein. Du hast 2 dieser "Schubladen" am Vitocell. Den Fühler für den Thor würde ich in die untere stecken. Danach die Schublade bis Anschlag in die Tauchhülse zurückschieben. Das ist irgendwo in den Unterlagen beschrieben.
Den Temperaturschalter vom Vitocell betrachte ich als Schutzschalter. Den habe ich nicht angefaßt. Ab 65°C beginnt Verkalkung und die Verluste steigen mit der Temperatur. Mein Thor regelt auf 63°. 80° werden nie erreicht.
Daneben brauchst du den Temperaturfühler deiner Öl- oder Gasheizung. Nach deinem Foto scheint er bereits in der oberen Tauchhülse zu stecken. Nur der abgewinkelt Draht ist noch zu weit draußen. Das funktioniert auch, aber die Messung wird geringfügig ungenauer.
Die Temperatur der Gasheizung sollte so eingestellt sein, daß bei Sonnenschein nur der Thor heizt.
Noch eins. Am Warmwasseranschluß ganz oben ist der heißeste Punkt und das 8760 Stunden im Jahr. Da sollte die Isolation perfekt sein. Ansonsten verbrennst du dort Geldscheine. Nach deinem Foto mußte du da noch einmal ran. Es sollte kein blankes Rohr zu sehen sein.
Den Elektriker brauchst du nur für das Installieren einer eigenen 16A Steckdose und für das Anschließen eines Schukosteckers an den Vitocell.
Verwirre ihn nicht mit dem Thor. Wie es danach weitergeht, habe ich schon beschrieben.
Ein LAN Anschluß muss vorhanden sein, dafür braucht es aber keinen Fachmann.
Gruß Nick
Danke Dir für Deine Antworten, so langsam verstehe ich es dann. Habe dann auch mal die untere Schublade mutig herausgezogen und gesehen was es ist. Die obere habe ich dann auch wieder richtig reingeschoben. Habe mir jetzt einen Elektriker besorgt der mir die 16A Steckdose legt. Dann werde ich das mit dem ACThor wohl hinbekommen.
Ich werde berichten sobald es läuft.
Danke noch einmal.
Viele Grüße Jörg
Wird schon werden.
Ich kenne deine Vorkenntnisse nicht. Über den Schukostecker des Vitocells gehen später 2,7kW. Das ist was für eine Elektrofachkraft. Die hast du ja sowieso bald im Haus.
Gruß Nick