Hallo,

ich trage mich mit dem Gedanken eine Vitocharge VX3 (mit 8 kW + BachupBox) installieren zu lassen.

Beim Studium der Unterlagen von Viessmann zur VX3 wird eine Mindestraumhöhe vo 235 cm gefordert.

Der geplante Aufstellungsraum ist leider nur 214cm hoch.

Nun meine Fragen:

1. Bei 8 Kw sind 2 Batteriemodule übereinander sowie der Wechselrichter. Sind dies getrennte Grundplatten und wäre es ggf. möglich den Wechselrichter und daneben die beiden Batterieschächte zu montieren?

2. Oder ist der VX3 grundsätzlich in der Höhe immer für 3 Batterieschächte vorkonfiguriert?

Für eine kurze Information wäre ich dankbar

MfG Steffen V

1 ANTWORT 1

Hallo Steffen,

ich bin mal die Montageanleitung überflogen. Vorgesehen ist definitiv eine Montage in vertikaler Anordnung. Jedoch sind es einzelne Module die mit Kabeln verbunden sind, das heißt für mich, wenn man handwerklich geschickter ist und die fehlenden Abdeckungen selbst konstruiert, kann man eigene längere Leitungen verwenden und eine horizontale Anordnung realisieren. So ist das jedoch definitiv nicht vorgesehen.