Hallo zusammen!

Ich habe eine Frage zur maximalen Ladeleistung des Vitocharge VX3.

Mit gebannten Blick auf "mygridbox" (die Anlage läuft erst seit einer Woche) fällt auf, dass die Ladeleistung auf 0,96 kW begrenzt wird.
Das ist laut Datenblatt die maximale Ladeleistung für ein Batteriemodul (Typ 2.5A / 2.5B).
Das scheint aber bei insgesamt 4 Batteriemodulen (10 kWh Speicherkapazität) etwas wenig.

Ein kompletter Ladevorgang würde (unter optimalen Bedingungen) 10h dauern.

Sind ev. die Einstellungen des Vitocharge nicht korrekt oder gibt es andere Gründe?

 

Vielen Dank vorab! 

2 ANTWORTEN 2

Hat der VX3 nur ein Batteriemodul erkannt?

Hallo,  wo kann man sehen wieviel Batteriemodule erkannt wurden?
Unter "Energiemanagement" steht

 

stk_0-1677739859318.png

Unklar ist aber, ob die Angabe zur Inbetriebnahme eingegeben wird oder sich automatisch aus der Anzahl der installierten Batteriemodule ergibt.
Nochmals Dankeschön für die schnelle Nachfrage!