Ich habe eine Viessmann Vitocal 222 C09. Mein 25 Jahre alter Aussenfühler wurde meiner Gasheizung wurde weitergenutzt. Nun zeigt die WP manchmal Störung wg Aussenfühler an oder auch gerne mal -46 Grad. Scheint also ne Macke zu haben. Ich würde einen neuen kaufen. Installation scheint ja unproblematisch zu sein.
Ich dachte an den Viessmann ZK04306. Passt der oder gibt es auch günstigere Alternativen ? Was haben die Ohmzahlen auf sich ? Manche haben 10kOhm und manche 500Ohm.
Der Viessmann ZK04306 passt schon. Das ist ein NTC (negative temperature coefficient) mit 10 kOhm Nominalwert bei 25 Grad. Einen anderen würde ich nicht nehmen, die Kennlinien der NTC Fühler sind unterschiedlich.