Der Lüfter brummt nur.
Wenn ich ihn drehe läuft er von alleine weiter. Kann das ein Kondensator sein und wo sitzt der?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo 22,
ja, das wird der Kondensator sein. Du findest ihn am Blech, wo der Ventilator aufgehängt ist. Bei uns hat er die Bestellnummer 7834817.
Beste Grüße, °ch
Hallo 22,
ja, das wird der Kondensator sein. Du findest ihn am Blech, wo der Ventilator aufgehängt ist. Bei uns hat er die Bestellnummer 7834817.
Beste Grüße, °ch