Hallo, ich habe seit kurzem eine Luft-Wasserwärmepumpe Vitocal 200-S. Ich benutze das Haus (liegt in den Schweizer Voralpen auf 880m) im Winter nur sporadisch (ca. alle 2 Wochen für 2-3 Tage). Deshalb suche ich nach einer wirtschaftlichen Einstellung der Heizkennlinie. Habe eine ständige Absenktemperatur von 10 Grad und eine Neigung von 1.0 eingestellt. Ein Tag vor Anreise habe ich dann eine höhere Temperatur eingestellt. Dies ging eine Zeit lang gut, dann aber gab es offenbar Probleme bei der Enteisung und die Heizung stellte ab (ohne Meldung auf der App Vicare). Der Viessmann Techniker hat die Anlage nun neu mit einem 10 Grad erhöhten Niveau und Neigung 0,8 eingestellt. Damit wird aber ständig eine relativ hohe Vorlauftemperatur verursacht, insbesondere wenn ich die Temperatur erhöhe. Also nicht wirklich wirtschaftlich. Ich vermisse Erläuterungen in der Bedienungsanleitung zum Thema "Einstellung der Wärmepumpe in Ferienhaus". Danke für Infos dazu, Bernhard
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Bernhard,
grundsätzlich kann es bei einer Luftwärmepumpe problematisch werden, wenn im Winter über einen längeren Zeitraum eine stark abgesenkte Temperatur gehalten wird. Dadurch, dass die Wärmepumpe nach einer gewissen Betriebsdauer wieder abtauen muss, wird dem Heizkreis hierfür Wärmeenergie entzogen. Wenn im Heizkreis jedoch zu wenig Wärmeenergie vorhanden ist, kommt es zu Problemen. Eventuell solltest du versuchen, das zuletzt angehobene Niveau schrittweise zu senken, um einen optimalen Betriebspunkt zu erreichen. Eventuell gibt es ja hier in der Community noch weitere User, die hierzu ihre Erfahrungen beitragen können.
Beste Grüße, °ch
Hallo Bernhard,
grundsätzlich kann es bei einer Luftwärmepumpe problematisch werden, wenn im Winter über einen längeren Zeitraum eine stark abgesenkte Temperatur gehalten wird. Dadurch, dass die Wärmepumpe nach einer gewissen Betriebsdauer wieder abtauen muss, wird dem Heizkreis hierfür Wärmeenergie entzogen. Wenn im Heizkreis jedoch zu wenig Wärmeenergie vorhanden ist, kommt es zu Problemen. Eventuell solltest du versuchen, das zuletzt angehobene Niveau schrittweise zu senken, um einen optimalen Betriebspunkt zu erreichen. Eventuell gibt es ja hier in der Community noch weitere User, die hierzu ihre Erfahrungen beitragen können.
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |