Guten Tag,
wer weiß, wo (in welcher Leitung) der Energiezähler E380CA eingebaut werden muss, damit man PV-Überschussstrom (von Fremdanlage) nutzen kann. Was kann der Zähler steuern? Nur die WP oder auch den Heizstab? Danke für die Antworten
Holger
Hallo Mauerwinkel,
es muss ein Zähler in der PV-Zuleitung und einer am Netzanschlusspunkt gesetzt werden. Dabei kann die Solltemperatur der einzelnen Verbraucher (Warmwasser, Heizkreis, Pufferspeicher) erhöht werden.
Viele Grüße
Flo
Diese Antwort bekam ich über meinen Heizungsfachman von Viessmann (deckt sich mit der Antwort oben):
Es ist richtig, dass noch ein zweiter Sensor benötigt wird, der dann wie folgt in den Erzeugungspfad der Fremd-PV-Anlage eingebunden werden muss:
Bei der Verdrahtung des 2. Sensors ist noch das Folgende zu beachten (hier gab es leider einen Fehlerteufel in den älteren Unterlagen):
Wenn beide Sensoren gesetzt und ordnungsgemäß verdrahtet sind, muss über Viguide mobile bzw. die Regelung der Wärmepumpe ein Scanvorgang angestoßen werden, so dass die Regelung die beiden Sensoren findet. Diese sind dann mit den jeweiligen Adressen (97 oder 98) zu versehen. So dann muss der Wärmepumpe noch gesagt werden, was sie bei PV-Überschuss machen soll, bspw. 5k Temp.-Erhöhung, o.ä.
WICHTIG: bei dieser Anlagenkonstellation darf kein Batteriespeicher vorhanden sein. Sollte ein Batteriespeicher vorhanden sein, dann kann dieses Schaltbild nicht verwendet werden.