Heizstab bei Vitocal 200-a bei ww Bereitung aktiv

Hallo Community,

ich habe seit kurzem das Phänomen das bei der WW Bereitung immer gleich der Heizstab aktiviert wird. Die Hysterese die den Heizstab aktivieren soll ist auf 10k gestellt und wird bei der Heizstabanforderung keinesfalls erreicht. Ich habe nun den Heizstab für WW deaktiviert und die Anlage macht nun das WW über die Wärmepumpe. Außentemperatur aktuell 8grad plus.
Auch werden in der Meldungshistory keine Fehler angezeigt.

Danke

Gruß
lufti22
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo lufti22,

neben der Hysterese Zusatzheizung gibt es noch einen weiteren Punkt, der für die Zuschaltung sorgen kann. Sollte es die Wärmepumpe alleine nicht schnell genug schaffen, wird die Zusatzheizung aktiviert und beheizt den Speicher bis zum Ende mit auf.

Der dafür zu berechnende Temperaturhub wird über den Parameter 600D vorgegeben und ist im Auslieferzustand auf 30K/h eingestellt. Bei sinkenden Außentemperaturen und somit sinkender Heizleistung kann es durchaus sein, dass die Zusatzheizung zur Unterstützung mit in Betrieb geht.

Viele Grüße °fl