Hallo,
bei uns läuft seit zwei Wochen eine Vitocal 250-A mit 600 Liter Speicher und einer Frischwasserstation. So wie ich die Frischwasserstation verstanden habe, wird warmes Wasser bei Bedarf nach dem Prinzip eines Durchlauferhitzers erzeugt. Ist denn dann die Durchführung des Hygieneprogramms überhaupt notwendig? Wenn kein warmes Wasser "steht", dürften sich doch auch keine Legionellen bilden...
Danke für Rückmeldungen!
Gruß Thorsten
Ich hänge mich mal hier mit dran. Ich habe auch einen 600l Kombipuffer mit FriWa.
Meine Gedanken dazu....das warme Wasser, welches in der Rohrleitung von der FriWa bis zur Auslassstelle "steht" wird ja täglich/jeden 2. Tag mit frischem Wasser durchgespült.
Bei einer Frischwasserstation ist die Gefahr einer Legionellenvermehrung faktisch null.
Das Hygieneprogramm ist hier pure Energieverschwendung.