Hallo Community!
Habe ein Problem mit der korrekten Identifizierung meiner Anlagenkonfiguration:
Bestellt und bezahlt: Vitocal 222-A Typ AWOT-M-E-AC 221.A06
QR-Code Inneneinheit: Vitocal 222-A, AWOT-E-AC 221.A08 (steht auch in meinem Anlagenzertifikat)
QR Code Außeneinheit: Vitocal 200-A, AWO-AC-M 201.A06
Ist das so in Ordnung? Soweit ich das verstehe, handelt es sich bei der Inneneinheit um ein Gerät für eine 400V Außeneinheit mit 8kW und bei der Außeneinheit um ein 230V Gerät mit 6kW? Gibt es eine Übersicht, die die verschiedenen Buchstaben der Wärmepumpenanlagen erklärt?
Mit der Bitte um Hilfe!
Hallo bjm17139,
ja, das passt so. Es gibt insgesamt zwei Inneneinheitentypen zu allen Leistungsgrößen der Außeneinheiten. Die "kleine" Variante geht dabei bis 8kW. Deshalb hat sie die entsprechende Typenbezeichnung. Die Außeneinheit hat die Bezeichnung A06, da sie die Leistungsgröße 6kW ist.
Viele Grüße
Flo