Sehr geehrtes Viessmann- Team,
ich würde gerne bei meiner Vitocal 200-a awo-e-ac 201.a10 die Kühlfunktion in Betrieb nehmen.
Es wurde bereits der Feuchteanbauschalter 24V gekauft der an F11 angeschlossen wird.
Nun meine Fragen:
Was muss ich alles einstellen, damit es funktioniert (Codierebene, Parameter,....)
Weiters will ich nicht, dass es zu kalt eingestellt ist, dass Kondenswasser entsteht.
Ich bedanke mich vielmals für die Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald
Hallo Gerald,
über welchen Heizkreis wird denn gekühlt?
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen Flo,
wir haben 1 Heizkreis (HK1), mit dem wir im Sommer gerne kühlen würden.
MfG
Gerald
Wenn kein Pufferspeicher als hydraulische Weiche vorhanden ist, kannst du folgendes einstellen:
7100: 3
7101: 1
7103: 180
71FE: 1
7110 und 7110 (Neigung und Niveau Kühlkennlinie) solltest du so flach wie möglich einstellen. Die 18°C unter Parameter 7103 (minimale Vorlauftemperatur Kühlkreis) sind ein Anfangswert. Im Endeffekt musst du prüfen, ob der Feuchteanbauschalter häufig anspricht oder nicht. Die Anlage sollte so eingestellt werden, dass er so gut wie gar nicht auslöst.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Den Feuchteanbauschalter auf 80% einstellen oder?
Besten Dank
MfG
Gerald
Ja, größer würde ich den Wert nicht einstellen.
Viele Grüße
Flo