Hallo,
Ich habe in einem Neubau eine Vitocal 300-A AWCI-AC 309.A09 mit Pufferspeicher Vitocell 100 200l für die Heizung und Vitocell 100 300l für Warmwasser.
Die Heizung funktioniert, der Pufferspeicher ist aktuell permanent auf 50 Grad. Die Fussbodenheizung wird über einen Mischer betrieben, Vorlauf aktuell 30 Grad (bei 3 Grad Außentemperatur).
Der Warmwasserbetrieb funktioniert grundsätzlich auch ausreichend, allerdings wird die Soll-Warmwassertermperatur von 50 Grad nicht erreicht. Laut Vitotronic sind es meist um die 40 Grad "oben". Seltsamerweise bei der Entnahme an den Zapfstellen um die 45 Grad.
Zusätzlich läuft die Wärmepumpe in sehr kurzen Intervallen. Meist wird nach 3-5 Minuten eine sekundäre Vorlauftemperatur von 60 Grad erreicht und der Verdichter schaltet dann ab. Der sekundäre Rücklauf liegt dann meist um die 47-49 Grad.
Kann man irgendwie die Leistung reduzieren, so dass der Vorlauf unter 60 Grad bleibt und die Abschaltung unterbleibt? Die WP müsste viel länger am Stück laufen, damit die 50 Grad im Warmwasserspeicher erreicht werden.
Viele Grüße
Frank
P.S: der Heizungsbauer ist nicht mehr greifbar/ kann ich den Werkskundendienst auch direkt beauftragen?
Hallo Flo,
ich habe noch einen Sensor, der am hängt am Vorlauf für den Heizmischer/Weiche hinter dem Pufferspeicher (Heizung). Was hat es damit auf sich, ist der nicht redundant mit dem Temperatursensor im Pufferspeicher oben?
Viele Grüße
Frank