Guten Morgen,
Hab eine frage:
Bei meiner solarthermie hab ich mit einer Spülung eine spürbare Verbesserung erreicht wie sieht es den da bei einer Sole Leitung aus?
(Wärmepumpe mit Tiefenbohrung)
Bringt das da auch was?
Schönen Feiertag
Manuel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Manuel,
nur wenn Luft oder viel Schmutz drin ist. Die Wärmekapazität von alter und neuer Sole ist nicht
das Problem, falls du darauf anspielst. Außerdem ist die Sole in der WP nicht der knalligen Sonne
ausgesetzt und altert daher wesentlich langsamer.
Gruß
Fiedel
Hi Manuel,
nur wenn Luft oder viel Schmutz drin ist. Die Wärmekapazität von alter und neuer Sole ist nicht
das Problem, falls du darauf anspielst. Außerdem ist die Sole in der WP nicht der knalligen Sonne
ausgesetzt und altert daher wesentlich langsamer.
Gruß
Fiedel
Ahh ok!
Was kann man bezüglich schmutz sagen? Wurde noch nie gespült und hat 11.000 Betriebsstunden drauf!
Müsste man nur den frostschutz kontrollieren wenn man den druck auch anpasst und wasser hinein geben möchte?!
Primärpumpe 50.000 Stunden
Sekundärpumpe 56.000 Stunden
Vielen Dank!
Da hab ich keine Erfahrungswerte, aber es ist ja das gleiche wie bei Solar:
Wenn ph- Wert und Frostschutz stimmen, muss nichts gemacht werden.
Du könntest trotzdem mal spülen und siehst dann, ob viele Partikel im Filter bleiben.
Dann war es eben mal eine "Reinigungsspülung".
Hast du an der WP auch solch ein Flowmeter? Die Fluidfarbe kan ganz grob auch
etwas aussagen. Ist aber eher nachrangig: Unser Solarfluid war im Schauglas "bräunlich",
im Kanister nach dem Ablassen "pechschwarz".
Ja da hast du recht Schaden kann es ja nicht!!
Bei solar war es um einiges besser das war der Wahnsinn!
Vielleicht bringt es da auch was muss sowieso den Druck wieder anpassen!
Aber gibt es so nichts spezielles zu beachten?
Die Leitung zur wärmepumpe schließen und wie bei der Fußbodenheizung die kreiläufe nur einzeln öffnen und durchspülen sonst was zu beachten?
Habs noch nicht gespült aber werd ich in den nächsten Wochen machen welcher Frostschutz wird da verwendet?
Und auf welche Frostsicherheit? Welche Minus grad!
Kannst du mir da bitte weiterhelfen!
Schönen sonntag abend
Manuel
Da hab ich leider keine Erfahrung.
Wie kann man den herausfinden ob da Propylenglykol oder ethylenglykol drinnen ist?
Seh kein Hinweis Pickerl oder so!
Den frostschutz kann ich mit meinen Refraktometer messen!
Hast du Unterlagen von der Errichtung, bzw. frage mal den Errichter.
Leider nichts brauchbares gefunden!
Werd mal schauen vielleicht find ich einen Installateur der mal den druck kontrolliert hat oder so!
Vielleicht kann sich der noch erinnern!
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |