Guten Tag,
Wir haben einen VITOCAL 350-A Baujahr ca. 2007 mit einem SONNENKRAFT PSR1000 1.000lt Pufferspeicher/Warmwasserspeicher der durch die Kombination Luftwaermepumpe/ Solar- und Kamin-heizung funktioniert.
Im Winter funktioniert das System ausgezeichnet und heizt ein 400m2 Haus ohne Probleme!
Im Sommer stehen wir allerdings vor einer Herausforderung:
Trotz Sommer, müssen wir das Erdgeschoss heizen. Mit der Bodenheizung wäre dies kein Problem, wir haben mehr als genug Energie, der Pufferspeicher/Warmwasserspeicher wird durch die Solar-Anlage auf 87 Grad C erhitzt.
Wir wollen die Heizkreispumpe für den Heizkreis 2 (Fussbodenheizung) im Betrieb setzen.
Gleichzeitig aber sollte die VITOCAL 350-A Luftwaermepumpe ausgeschalten bleiben (die Solar Anlage heizt das Wasser ausreichend).
Wir haben gehört, wenn die Luftwaermepumpe in Bereitschaft (inkl. Ölsumpfheizung etc.) ist, verbraucht sie selbst im Sommer immerhin etwa 1 kWh / Tag. Das heisst sie hat 1 kWh Bereitschaftsverbrauch (vergliechen zu 1,5 kWh Nutzverbrauch). Ist diese Information korrekt?
Es scheint so, dass die Heizkreispumpe nur dann funktioniert, wenn auch die Luftwärmepumpe im Betrieb (Bereitschaft) ist. Dies wurde bedeuten, fuer die 6-7 Stunden die wir durch die Solar Energie heizen wollen, wuerde die WP 6x1KWh = 6KWh Strom unnoetig verbrauchen. Dies ist denkbar unguenstig.
Könnten wir irgendwie die Luftwaermepumpe vom Strom abschalten und die Heizkreispumpe für den Heizkreis 2 im Betrieb setzen?
Ein Bild der Anzeige der Anlage anbei.
Die Ölsumpfheizung muss immer in Betrieb bleiben- andernfalls riskierst du einen Verdichterschaden.
Nicht nur das Öl muss "geschmeidig" bleiben. Durch die Heizung wird auch sichergestellt, daß im Verdichter kein Kältemittel kondensiert und es zu Flüssigkeitsschlägen kommt.
Die von dir beschriebenen fehlenden Funktionen treten eigentlich nur auf, wenn die Hydraulik nicht stimmt.
Hast du hier ein Schema zur Hand welches du posten könntest?