Hallo liebe Community,
Seit gestern heizt meine Vitocal 161A (8 Jahre alt) nicht mehr bzw. nur sehr langsam.
Vormittags war die Temperatur bei nur 22 Grad (oben und unten). In 24 h ist sie jetzt bei 46 Grad angekommen. Solltemperatur ist 55 Grad.
Normalerweise läuft sie 2x am Tag ca. 3 h, Warmwasserbezug war bisher nie ein Problem.
Heizstab ist keiner verbaut, Umwälzpumpe ist vorhanden aber ausgeschaltet.
Die WP hat eine Bypass-Anbindung zur Gastherme, diese ist aber geschlossen.
Raumtemperatur ist, wie immer, konstant bei ca. 15 Grad.
Fehler oder Störungen waren lt. Display keine vorhanden.
Die Pumpe hört sich im Betrieb auch "normal" an.
Woran könnte das liegen? Bin völlig überfragt...
Läuft der Ventilator? da geht gern der Kondensator kaputt.
Ja, der Ventilator läuft. Nach meinem Gehör auch soweit störungsfrei.
Vorhandene zu- oder ab-luft gitter an der gebäudehülle/wärmepumpe kontrollieren und reinigen
Wärmetauscher auf verschmutzung prüfen / reinigen
Zeiteinstellungen und Betriebsparameter prüfen.
Abluft/Umluft betrieb richtig eingestellt?
Temperaturen der Fühlerwerte kontrollieren
wenns daran nicht liegt muss ein kältetechniker die anlage überprüfen.
wer schaltet die boilerbeladung über die Gastherme?
wenn eine gebastelte hybridanlage vorliegt und über den nicht vorhanden e-heizstab Anschluß geschalten wird kann das auch zu problemen führen.
also wenn bastel-hit vorhanden den e-heizstab in der wärmepumpe deaktivieren