Vitocal 200-A Vorlauftemperatur Soll vs Ist

Bei meiner Monoblock Vitocal 200-A ergibt sich jetzt gerade bei 7° Außentemperatur laut Heizkurve eine Vorlauftemperatur Soll von 26°. Dies lässt sich auch in der Diagnose ablesen.

Die Heizung selbst läuft aber meist 3-4° über dieser Soll-Vorlauftemperatur. Jetzt gerade auf 30°. Generell habe ich das Gefühl, dass die Heizung immer um die 28-30° Vorlauftemperatur läuft, egal wie kalt es draußen ist.

Eingestellte Raumtemperatur: 22°
Heizkurve Neigung: 0,4
Heizkurve Niveau: -6K

Über das Smart Home lasse ich auch noch die Temperaturen aufzeichnen, siehe Grafik im Anhang. Es ergibt sich ein Bild dass die Heizung bei ca. 28° Vorlauftemperatur startet und hochzeit auf ca. 30° und dann abschaltet. 

Warum gibt es hier solche Unterschiede zwischen Vorlauftemperatur Soll und Ist? Laut Aufzeichnung liegt die Vorlauftemperatur immer zu hoch.

Bei der Grafik die Daten zum jetzigen Zeitpunkt:

Vorlauftemperatur: 29,8
Rücklauftemperatur: 26,8
Außentemperatur: 7

viessmann.PNG
1 ANTWORT 1

Hallo crazyfx,

deine Wärmepumpe arbeitet Vorlauftemperaturgesteuert. Die Ausschalthysterese beträgt dabei im Auslieferzustand 4K. Das bedeutet, dass sie bei einer Solltemperatur von 26°C, erst bei 30°C abschaltet.

Viele Grüße °fl