Unsere Wärmepumpe bzw. die Außeneinheit Vitocal 200-S zeigt die Fehlermeldung A0 an. Auch die Sicherung der Außeneinheit ist scheinbar rausgeflogen...nach Reaktivierung der Sicherung lief die Anlage wieder, dann kam wieder der Fehlercode.
Nach Rücksprache mit unserem Heizungsbauer, sollte wohl eine Platine in der Außeneinheit defekt sein...er verwies uns an einen Ortsansässigen Kältetechniker, der uns allerdings versicherte, dass die Vitocal 200-S nicht reparabel sei, oder sie davon "die Finger lassen" weil Viessmann keinerlei passende Platinen usw. mehr habe bzw. diese Art der Außenanlage bei Viessmann schon bekannt ist (und das nicht im guten Sinne).
Jetzt läuft die Heizung auf Heizstab, was natürlich den Stromzähler rattern lässt, desweiteren kommt die Fehlermeldung ununterbrochen und schaltet auch den Heizstab ständig aus.
Unser Ärger mit dieser Anlage besteht bereits seit beginn (2013), da es nur Ärger mit der Außenanlage gab....hat jemand eine Idee was man da unternehmen kann?
Hallo Sebo1983,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lese die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
3 | |
2 |