Hallo zusammen,

 

wie möchten an unseren Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 SN: 7571446701120104 die Kühlfunktion aktivieren. Wir haben nur einen WW-Speicher und eine Vitocell 100 46Liter Puffer. 

Würde die nachfolgenden Änderungen reichen um die Kühlung zu aktivieren?

 

 

1.  24V Feuchteanbauschalter Art. 7181418 an den Vorlauf anbringen und an Anschluss F11 anschließen

2. 7100 auf 1 oder 2 Stellen ??

3.7109 auf 0 stellen oder ist dies an unserer Anlage nicht möglich und wir müssten einen 7426463 Anlegesensor NTC 10 kOhm "Vorlauftemperatursensor" nachrüsten?

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Freed,

 

ja, das würde reichen. Je nachdem wo der Feuchteanbauschalter angebracht wird, muss bis dahin die Leitung dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Dies verhindert, dass sich dort Kondenswasser an der Leitung bilden kann. 

 

7100 muss auf 3 gestellt werden und es reicht aus, 7109 auf 0 zu stellen. Die minimale Vorlauftemperatur 7103 würde ich zu beginn etwas höher, so um die 19 - 20°C einstellen. 

 

Viele Grüße
Flo