Hallo,
die Heizkörper (Heizkreis 1) werden nur lauwarm. Ich habe die Raumtemperatur auf 28°, die Neigung auf+1,4 und das Niveau auf +10 eingestellt. Es ändert sich nichts, der Vorlauf geht nicht über 40°. Der Rücklauf direkt am Heizkörper bleibt kalt. Komischerweise ist der Rücklauf direkt an der Inneneinheit beinahe so warm wie der Vorlauf( 40°).
Grüße Klaus
Stelle bitte den Heizkreis 2 mindestens 5K kühler als den Heizkreis 1, ansonsten macht die 2C einen hydraulischen Kurzschluss, so wie es bei mir monatelang ohne Unterstützung seitens Viessmann der Fall war.
Wähle dazu für den Heizkreis 2 stets (24/7/365) eine niedrigere Heizkennlinie und/oder Raumtemperatur.
Hallo Heizungspilot,
Heizkreis 1 (Heizkörper) ist eingestellt auf: Raumtemperatur 28°, Neigung +1,4 und Niveau +10.
Heizkreis 2(Fussbodenheizung: Raumtemperatur 23°, Neigung+0,4 und Niveau +2.
Eigentlich so wie Du es empfohlen hast. HK 1 geht trotzdem nicht über 40°.
MfG
Schalte mal HK2 via App auf "Aus" und beobachte die Reaktion am Heizkörperrücklauf.
Mach mal ein Bild der jetzigen Situation des 4/3 Ventils und nach dem Du HK2 ausgeschaltet hast.
Evtl. könnte Luft im System sein.
HK2 ist aus. Ventil geht ganznach rechts auf den Kreis mit Zackenlinie. Die Temperatur geht nicht weiter hoch.
Noch etwas seltsames, es besteht eine Rohrverbindung zwischen Vor- und Rücklauf mit einem Ventil dazwischen. Ist das normal? Ventil ist ganz aufgedreht.
Noch eine Möglichkeit wäre eine Temperaturbegrenzung im Programm für HK1.
MfG
Hallo,
nachdem die Wärmepumpe auch kein Warmwasser mehr gemacht hat, war der
Heizungsfachmann da. Er hat auf anraten von Viessmann das Ventilsieb von der Außeneinheit gereinigt. Jetzt haben wir über 1000L/h Volumenstrom. Die leistung der Pumpe von HK1 hat er höher gestellt und die Temperatubegrenzung von HK1 auf 60° eingestellt.
Nun läuft die Wärmepumpe wieder einwandfrei.
MfG
Klaus