abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 250 Frostgefahr

Ich habe eine Vitocal 250 Typ IDU VC 250-A AWO-E-AC 251.A16  eingebaut inkl Puffer 1 Holzofen mit Wassertascheund  2 Heizkreise .

 

Ich sehe jezt in ViGuide das der Kunde mit Holz feuert der Puffer eine Temp von ca. 60 - 70 ° c hat die Außentemp hat ca. +1°C aber der Volumenstrom ist bei 0l/h wir habe keine Luft im Außengerät und es liegt keine Störung an.

 

Frage wan geht die Pumpe zum Außengerät an um dieses Gerät Frostfrei zu halten und wan geht Sie aus .

Die Wärmepumpe muss ja nicht Starten da der Puffer ja heiß ist.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo MaxT,

 

bei Außentemperaturen kleiner gleich 1°C oder wenn die Sekundärvor- oder Rücklauftemperatur kleiner gleich 7°C ist, startet die Sekundärpumpe und läuft mit der minimalen Drehzahl.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Bei der 252 läuft die Primärkreispumpe (zum Aussengerät) spätestens bei Erreichen von 8°C Aussentemperatur, daher wundert es mich, dass bei der 250er bei +1 °C die Pumpe nicht läuft.

Hallo MaxT,

 

bei Außentemperaturen kleiner gleich 1°C oder wenn die Sekundärvor- oder Rücklauftemperatur kleiner gleich 7°C ist, startet die Sekundärpumpe und läuft mit der minimalen Drehzahl.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren