Hallo,
ich plane demnächst den Einbau einer Vitocal 250 SH bei einem Kunden. Nun ist die Frage ob ich heizungstechnisch alles soweit einbauen kann und anschließend ohne kältetechnische Inbetriebnahme die Wärmepumpe über den externen Wärmeerzeuger betreiben kann. Somit könnte ich alles soweit fertig machen, die Anlage laufen lassen und wenn der Werkskundendienst die kältetechnische Inbetriebnahme macht dann passt das.
Die Montageanleitung ist da etwas Verwirrend.
Bei Arbeitsschritte Erstinbetriebnahme fängt es mit Kältemittel an. (Seite 74)
Bei Vorraussetzung Inbetiebnahme steht: Innen- und Außeneinheit sind hydraulisch miteinander
verbunden. (Seite 81)
Beim Inbetriebnahmeassitenten kann ich jedoch jeweils das Außengerät und den Kältekreis aus der Inbetriebnahme abwählen. (Seite 83 ff)
Was gilt jetzt?
Wie gesagt, ich könnte die Anlage fertig bauen und müsste kein provisorium machen damit es der Kunde warm hat bis der Werkskundendienst kommt.
Vielen Dank für die Hilfe
Hallo Heizungsbauhk,
ja, du kannst sie auch nur mit dem externen Wärmeerzeuger in Betrieb nehmen.
Viele Grüße
Flo