Meine Vitocal 300 G taktet seit der letzten Wartung durch Viessmann ständig,
zumindest fällt es mir seitdem auf.
Derzeit sind es Tags und nachts über 0 grad.
Pro Tag habe ich aktuell bis zu 30 Starts - das scheint mir extrem.
Die Vorlauf-, Rücklauf- und Pufferspeichertemperatur (500 Liter) scheinen normal.
Raumtemperatur ist auch unauffällig, also i.O.
Woran können die häufigen Starts liegen bzw. was kann ich tun?
besten Dank schonmal!!!!
Hallo Marcus_Woitow,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Die Seriennummer:
7509212401118108
Wenn ich den Fühler aus dem Pufferspeicher herausziehe bleibt die Wärmepumpe an
Danke, deine Wärmepumpe hat einen fixspeed-Verdichter. Daher ist es normal, dass die Anlage, wenn es wärmer wird, eine kürzere Laufzeit hat. Deine Wärmepumpe kann nicht modulieren. Wichtig ist daher, dass die Heizkennlinie ideal eingestellt ist. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo